專注智能制造教育,培養專業人才!
深圳技成教育老師直接接聽
2023/9/11 10:23:24
三菱
三菱
1.PLC和電腦接通了有什么安全的退出要求嗎?比如說想把PLC,機箱關閉?
答:先退出監控,就可以把編程線拔了,電源關閉了。
2.CAD打印預覽沒有鋪滿,怎么調整?
答:選好圖紙尺寸,勾選布滿圖紙試試。
3.PLC的DI出現感電如何處理?
答:讓學員用中間繼電器轉接 Y點直接接220V負載 容易燒PLC而且會出現一些干擾。
4.PLC程序沒了,能恢復嗎?
答:先找原因,電池沒電了先更換電池以防丟失,人為新程序覆蓋舊程序,沒法恢復。
5.編程時,是優先使用邏輯指令,還是優先使用功能指令?
答:沒有優不優先,用自己擅長的能到達要求就行。
6.PLC中二進制、十進制、十六進制用什么英文表示?
答:二進制用B、十進制用K、十六進制用H。
7.FB塊是不是要有網絡才能調用岀來?
答:不需要網絡,F(xiàn)B塊存在本機電腦,在軟件添加調用FB塊庫,然后在主程序里調用FB塊。
8.三菱PLC的通道CH2只能用RS2指令嗎?,CH1 RS與RS2是不是都可以用?
答:CH1 CH2 可以用RS2, RS 僅通道1可以用。
9.在works2里這個窗口占了整個桌面,怎么縮不小呢?
答:雙擊窗戶上處,或者點擊菜單把它關閉需要的時候再調出來。
10.請問一下變頻器上面的漏型和源型與三菱PLc上面的漏型和源型的概念不一樣是吧?
答:變頻器內部有電源,根據它的接線手冊,跟PLC概念一樣。
11.要安裝Gx Works2提示幫助(FXCPU專用),需要安裝GX Works2的Version 1.566以上版本。已經重裝系統了還是這樣,怎么處理?
答:先把文件解壓到桌面,再進行安裝,不要在壓縮包里面安裝,安裝時注意關掉系統防火墻以及殺毒軟件,安裝路徑里面不要有中文,安裝軟件可以去三菱官網找新的安裝包進行安裝。
12.FX5u能擴展多少個定位模塊,和高速l/O模塊?
答:通過works3去配置,能配置多少個進去就多少個,是可以配置上百個軸的。
13.這個C251沒計數,編碼器有在計數C251沒變化,數值一直是0怎么回事?
答:檢測是否用了SPD指令,沒有的話檢查檢查編碼器,看看對接的X點指示燈是否有閃爍;重新把程序寫入plc,或者單獨寫這一個高速計數器指令測試下,然后看看plc是否正品,仿照的plc有些不支持。
14.想買一個變頻器練習,買哪一種?
答:買輸入兼容單相和三相的,可以接三相電機的。
15.MUL指令都在一起了,還是有一部分沒有運算?
答:三菱的MUL運算指令結果占用2個D,他這個是什么品牌的自己查下編程手冊,或者查一下程序上下有沒有其他運算賦值給D。
16.FX3G本體可以帶幾個軸?可以擴展多少個定位模塊?
答:3G可擴展8個給特殊功能模塊,具體自己通過選型軟件去選。
17.FX5u能擴展多少個定位模塊,和高速/O模塊?能控制多少個軸?
答:通過works3去配置,能配置多少個進去就多少個,是可以配置上百個軸的。
18.一個程序控制兩盞燈一秒的頻率交替亮的話要用什么指令?
答:普通控制邏輯,可以看一下基礎課程。
19.觸摸屏不能觸摸,花屏這個要怎么解決呢?
答:觸摸屏損壞,及時更換,找觸摸屏賣家,寄過去應該可以給你修好,只不過花太多時間,不如重新買一個。
20.CAD這個下面對應的框怎么畫簡單,是不是和上面的圖自動生成啊?
答:新建圖紙根據自己需要設計,新建的時候調用樣板來生成,不是跟上面的圖自動生成的。
21.FX PLC哪些通信功能不需要進行通信設定?
答:使用編程通信、并聯鏈接、N:N網絡、遠程維護功能時,請勿進行通信設定。
22.對于高性能QnCPU,能夠存放文件寄存器的存儲器有哪些??
答:高性能QnCPU可以存放文件寄存器的存儲器有: (1)CPU內置的標準RAM (文件存儲器只能存儲1個文件) (2)SRAM存儲卡(順序程序可以進行寫入和讀取) (3)Flash存儲卡(通過順控程序只能進行讀出,不能進行寫入)
23.多CPU系統中,能夠擴展的基板級數和安裝的模塊數量是否較單CPU系統有所增加?
答:都沒有增加。在多CPU系統中,如果1號CPU為高性能CPU時,擴展基板級數為7級,可以安裝(65 - CPU的數量)個模塊。對于1號CPU為其他類型的CPU時的情況需參考多CPU用戶手冊的第2章。
24.高性能QnHCPU使用SFC編程時,可以建多少個塊?使用多少步?
答:SFC編程時可以使用320個塊,每個塊中可以編寫512步,所有塊中不能超過8192步。
25.QCPU中哪些是內置以太網接口的?
答:通用型QnU系列中,型號為QnUDE(H)CPU的有內置以太網接口,如Q03UDECPU、Q04UDEHCPU等。該類型的CPU除了內置以太網接口外還有一個mini USB 接口。 其他通用型CPU的接口為RS232和mini USB 接口。
26.Q62HLC等智能模塊具有自整定功能,其作用是什么?
答:自整定功能是可以自動設置的PID常數而設計的一種功能。 在自整定中,根據測定值與設置值之間反復超高 過調及超低過調時發生的振蕩周期和振幅計算PID 常數。
27.Q系列CPU模塊是如何訪問智能功能模塊的?
答:CPU模塊可通過以下方法與智能功能模塊進行通訊。
(1)利用GX Configurator進行初始設置設定、自動刷新設置設定。
(2)利用軟元件初始值進行初始設置設定。
(3)FROM/TO指令。
(4)智能功能模塊軟元件,Un\Gn。
(5)智能功能模塊專用指令,如串行通信模塊的OUTPUT指令等。
28.A2ASCPU上的ERR燈閃爍,但PLC診斷時沒有錯誤,這是什么原因?如何解決?
答:ERR燈閃爍可能是因為某個信號報警器被置位了。監視D9124~D9132里的數據,可以確定信號報警器的數量及報警器號,通過順控程序復位相應的報警器,消除ERR燈。
29.基本型的QCPU如何在PID程序運行時,修改PID運行參數?
答:可以使用PID參數修改指令PIDPRMW(完全微分)或S.PIDPRMW來修改PID參數。需要注意的是在使用此指令時,所修改的環路號應在可使用的范圍內(基本型1~8,高性能1~32),同時確保在執行PIDPRMW或S.PIDPRMW指令之前執行過PIDINIT或S.PIDINIT指令。
30.在離線狀態,使用GX Developer編寫完程序后進行編譯時,彈出對話框提示“無法與PLC”通訊,什么原因?應如何解決?
答:“運行中寫入設置”中的設置不正確??梢酝ㄟ^以下方法解決:[工具]-[選項]-[運行中寫入設置],選擇“變換后,不寫入PLC”。
電工培訓,PLC培訓,機器人培訓
微信號:186******42
相關資訊
“深圳技成plc培訓中心”是深圳市龍華區技成職業技能培訓中心在教育寶平臺開設的店鋪,若該店鋪內信息涉嫌虛假或違法,請點擊這里向教育寶反饋,我們將及時進行處理。
環境:4.5師資:5.0服務:4.5效果:5.0
店鋪名稱:深圳技成plc培訓中心
單位名稱:深圳市龍華區技成職業技能培訓中心
賬號名稱:szjcplcpx(150******84)
所屬城市:廣東深圳
入駐時長:19年
在線客服:在線聊
西門子進階實訓班-1200
西門子初級實訓班-S7-200smart
裝配工程師就業班
三菱初級提高班
三菱初級實訓班