1.EM235是否能用于熱電阻測溫? 

答:EM235不是用于與熱電阻連接測量溫度的模塊,勉強使用容易帶來問題。建議使用EM231RTD模塊。

2.S7-200的模擬量輸入/輸出模塊是否帶信號隔離? 

答:不帶隔離。如果用戶的系統中需要隔離,請另行購買信號隔離器件。

3.模擬量信號的傳輸距離有多遠? 

答:電壓型的模擬量信號,由于輸入端的內阻很高(S7-200的模擬量模塊為10兆歐),極易引入干擾,所以討論電壓信號的傳輸距離沒有什么意義。一般電壓信號是用在控制設備柜內電位器設置,或者距離非常近、電磁環境好的場合。

電流型信號不容易受到傳輸線沿途的電磁干擾,因而在工業現場獲得廣泛的應用。

電流信號可以傳輸比電壓信號遠得多的距離。理論上,電流信號的傳輸距離受到以下幾個因素的制約:

1)信號輸出端的帶載能力,以歐姆數值表示(如700Ω)

2)信號輸入端的內阻

3)傳輸線的靜態電阻值(來回是雙線)

信號輸出端的負載能力必須大于信號輸入端的內阻與傳輸線電阻之和。當然實際情況不會完全符號理想的計算結果,傳輸距離過長會造成信號衰減,也會引入干擾

4.S7-200模擬量模塊的輸入/輸出阻抗指標是多少? 

答:模擬量輸入阻抗:

電壓型信號:≥10MΩ

電流型信號:250Ω

模擬量輸出阻抗:

電壓型信號:≥5KΩ

電流型信號:≤500Ω

5.模擬量模塊的電源指示燈正常,為何信號輸入燈不亮? 

答:模擬量模塊的外殼按照通用的形式設計和制造,實際上沒有模擬量輸入信號指示燈。凡是沒有印刷標記的燈窗都是無用空置的。

6.為何模擬量值的三位有非零的數值變化? 

答:模擬量的轉換精度為12位,但模塊將數模轉換后的數值向高位移動了三位。如果將此通道設置為使用模擬量濾波,則當前的數值是若干次采樣的平均值,三位是計算得出的數值;如果禁用模擬量濾波,則三位都是零。

7.EM231TC是否需要補償導線? 

答:EM231TC可以設置為由模塊實現冷端補償,但仍然需要補償導線進行熱電偶的自由端補償。

8.EM231TC模塊SF燈為何閃爍?

答:如果選擇了斷線檢測,則可能是斷線。應當短接未使用的通道,或者并聯到旁邊的實際接線通道上。或者輸入超出范圍。

9.M區數據不夠用怎么辦? 

答:有些用戶習慣使用M區作為中間地址,但S7-200CPU中M區地址空間很小,只有32個字節,往往不夠用。而S7-200CPU中提供了大量的V區存儲空間,即用戶數據空間。V存儲區相對很大,其用法與M區相似,可以按位、字節、字或雙字來存取V區數據。例:V10.1,VB20,VW100,VD200等等。

10.我如何知道S7-200CPU的集成I/O和擴展I/O尋址? 

答:S7-200編程時不必配置I/O地址。

S7-200擴展模塊上的I/O地址按照離CPU的距離遞增排列。離CPU越近,地址號越小。

在模塊之間,數字量信號的地址總是以8位(1個字節)為單位遞增。如果CPU上的物理輸入點沒有完全占據一個字節,其中剩余未用的位也不能分配給后續模塊的同類信號。

模擬量輸出模塊總是要占據兩個通道的輸出地址。即便有些模塊(EM235)只有一個實際輸出通道,它也要占用兩個通道的地址。在編程計算機和CPU實際聯機時,使用Micro/WIN的菜單命令“PLC》Information”,可以查看CPU和擴展模塊的實際I/O地址分配。

11.S7-200 SMART 普通模擬量模塊可以連接4-20mA的信號嗎? 

答:可以,S7-200 SMART CPU模擬量模塊可以檢測0~20mA和4~20mA的標準電流信號;兩種電流信號的接線、在STEP 7-Micro/WIN SMART軟件中的參數設置都是一樣的。區別在于:0~20mA對應的通道值量程是0~27648,而4~20mA對應的通道值量程是5530~27648。

12.S7-200 SMART RTD模塊可以測量電阻值嗎?

答:可以,S7-200 SMART RTD模塊可可以測量3000Ω的電阻值。如下圖所示,在"類型"下拉菜單中選擇電阻類型;在"電阻" 下拉菜單中中選擇可測量電阻的大值,選擇阻值量程范圍。

13.S7-200 SMART RTD和TC模塊如何得到實際溫度值? 

答:把S7-200 SMART EM RTD和TC模塊的通道值除以10就是實際的溫度值。由于RTD和TC模塊的通道值是整數值,需要把整數值轉換成浮點數才能在計算后得到帶有小數位的溫度值。

14.西門子觸摸屏報警歷史記錄必須使用SD卡嗎?可不可以存儲在觸摸屏內存中?

答:精智(Comfort)屏自帶報警緩沖區,這個區域會自動保存所有報警的歷史信息(系統報警和自己組態的報警)。報警緩沖區的大小是有限的,數據的保存是先進先出。例如TP1200 Comfort 屏報警緩沖區大小是1024,也就是說可以存儲1024條歷史報警記錄。

實現報警記錄功能必須額外配SD卡或者U盤,建議購買西門子SD卡或者U盤,第三方SD卡或者U盤,功能上不做保證。

15.西門子S7-200SMART PLC編程軟件輸入觸點為啥輸入錯誤,一直是問號,是哪里錯誤了? 

答:輸入觸點完之后,按一下回車鍵,或者點擊空白處即可。

16.RS485 4W 是不是就是RS422 ?RS-485 4W如何理解? 

答:不是的哦!485是485,422是422,RS-485 4W為全雙工,RS-485 2W為半雙工。485通訊2線制是一個半雙工的模式,所以你發送的時候,發送的數據還是要被本身接收端收到。

485通訊4線制是全雙工模式,這樣的串口通訊,可靠性比較高。

17.cp343-1做profinet的主站去跟smart200通訊可以嗎? 

答:不能,只能做主站。

18.西門子S7-200SMART PLC中的POU是什么意思?

答:Program Organizational Unit 程序組織單元,程序組織單元代表主程序,子程序,和中斷程序,同時可以對此加密。

19.放置該指令需要創建一個或多個POU 

答:名字重復了,也可能是變量名和子程序名重復了。

20.西門子S7-200SMART PLC控制3軸步進能否同時調用運動控制指令呢? 

答:S7-200SMART PLC 可支持3個軸同時運行,所以這些指令可以分別同時在三個軸里面調用。但是一個軸里面一直可只能調用一個指令。

21.200SMART程序強制,就是把程序開點改成閉點導通對吧? 

答:對,可以怎么說,常閉改成常開,常開改成常閉。

22.主程序調用子程序,調用一遍可以,調用兩次怎么就不可以呀? 

答:子程序調用多次,說明建立的是帶形式參數的子程序,重復調用不能正常執行過執行結果不對,說明是子程序中的變量類型選擇有問題。

23.西門子S7-200SMART PLC PLC上傳提示未指定的錯誤? 

答:把 CPU 恢復出廠設置,然后下載一個空的程序試試。程序有點問題。

24.在win10專業版里面下載了step75.6 后面打開仿真軟件后,想去下載硬件,可是顯示pg/pc接口無法與plc連接,和沒有打開仿真軟件一樣,這是怎么回? 

答:選擇PLCSIM(MPI)你的硬件配置中要有MPI接口,下載硬件時要選擇MPI接口;PLCSIM(PROFIBUS)你的硬件配置中要有DP接口,下載硬件時要選擇DP接口 ;PLCSIM(TCP/IP)你的硬件配置中要有以太網接口,下載硬件時要選擇以太網接口,安裝了PLCSIM后打開軟件會在工具欄的右側出現仿真圖標,單擊 圖標打開plcsim,

 

25.西門子S7-200SMART PLC程序中RS是什么意思? 

答:RS(復位優先雙穩態觸發器)是一種復位優先鎖存器。如果置位 (S) 和復位 (R1) 信號均為真,則輸出 (OUT) 為假。在復位和置位,有限執行復位。

26.STEP 7-MicroWIN SMART軟件輸入觸點,觸點出現3個紅色問號? 

答:沒有輸入觸點位,鼠標點擊三個紅色問號,在此輸入觸點,輸入完之后敲回車鍵,或者點擊空白的地方即可。

 

27.S7-200 SMART AE04模塊DIAG指示燈以紅色閃爍的原因? 

答:模擬量模塊上通道斷線或是輸入值超量程,除了會引起模塊的DIAG指示燈以紅色閃爍,斷線或是超量程的通道的指示燈也以紅色閃爍,以提示用戶存在故障通道。

28.西門子S7-200smart無法讀取多個485傳感器信號怎么辦 

答:用PLC做主站讀取其它485從站的吧?485主站讀取從站的方式必須采用輪詢的方式,意思就是從站一個接一個的讀,你把程序改成輪番讀取,再試試。

29.200smart plc如何與wincc v7.4通訊? 

答:STEP7-Micro/WIN SMART 從V2.4 版本開始,軟件中直接集成 Modbus TCP 庫指令??梢钥紤]該方法。

30.2個S7-200 SMART 之間是否支持實時通信? 

答:s7-200smart 固件版本為v2.5版本的可作為io設備,其余版本不行,可考慮用s7通信。

添加微信咨詢
劉老師 @深圳技成plc培訓中心

電工培訓,PLC培訓,機器人培訓

微信號:186******42

立即咨詢

“深圳技成plc培訓中心”是深圳市龍華區技成職業技能培訓中心在教育寶平臺開設的店鋪,若該店鋪內信息涉嫌虛假或違法,請點擊這里向教育寶反饋,我們將及時進行處理。

機構評分

環境:4.5師資:5.0服務:4.5效果:5.0

公示信息

店鋪名稱:深圳技成plc培訓中心

單位名稱:深圳市龍華區技成職業技能培訓中心

賬號名稱:szjcplcpx(150******84)

所屬城市:廣東深圳

入駐時長:19年

在線客服:在線聊

微信咨詢

返回頂部